请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

家电技术网|家电维修论坛|电工学习网-专业家电维修资料

 找回密码
立即注册
查看: 113|回复: 0

[弱电] 温控器与变送器的接线方法图解

[复制链接]

102

主题

308

帖子

510

积分

高级技术

Rank: 4

积分
510
发表于 2020-12-22 12:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
①温控器与二线制变送器的接线
温控器与二线制变送器接线示意图如图2



温控器与二线制变送器接线,首先应考虑变送器的24VDC供电是由温控器提供还是用外接电源。不需要温控器供电时,只需把二线制变送器输出的4-20mA电流信号“+”与DC24V电源“+”连接,二线制变送器输出的4-20mA电流信号“-”接至温控器4-20mA输入“+”端,再将DC24V电源“-”连接温控器4-20mA输入“-”端,则DC24V电源、二线制变送器和温控器之间的信号回路就接通。若二线制变送器由温控器供电时,仅需要用温控器DC24V输出端替代外部DC24V电源即可,接线原理是一样的。

②温控器与三线制变送器的接线
温控器与三线制变送器接线示意图如图3



假如三线制变送器由外接DC24V电源供电,则DC24V电源“+”连接三线制变送器电源“+”,三线制变送器4-20mA信号输出“+”连接温控器4-20mA输入信号“+”,DC24V电源“-”连接三线制变送器4-20mA信号输出“-”,同时三线制变送器4-20mA信号输出“-”连接温控器4-20mA输入信号“-”,则DC24V电源、三线制变送器和温控器之间的信号回路就接通。若三线制变送器由温控器供电时,仅需要用温控器DC24V输出端替代外部DC24V电源即可,接线原理是一样的。

③温控器与四线制变送器的接线
温控器与四线制变送器接线示意图如图4



假如四线制变送器由外接DC24V电源供电,DC24V电源“+”连接四线制变送器电源“+”,DC24V电源“-”连接四线制变送器电源“-”,四线制变送器4-20mA信号输出“+”连接温控器4-20mA输入信号“+”,四线制变送器4-20mA信号输出“-”连接温控器4-20mA输入信号“-”,则DC24V电源、四线制变送器和温控器之间的信号回路就完成。若四线制变送器由温控器供电时,仅需要用温控器DC24V输出端替代外部DC24V电源即可,接线原理是一样的。




上一篇:工控电路板的故障查找方法
下一篇:电气设备检修注意事项