不同品牌温控器端子的标识没有统一,要注意区分温控器的输入和输出端子。
在连接信号输入线之前,要先了解和确定使用的传感器类型是热电偶还是热电阻,是铂热电阻还是铜热电阻。确定了所用的温度传感器才方便接线。任何型号温控器接线端上的热电偶、热电阻、直流电压的图形符号基本是相同的。有的温控器则用in或Input表示输入;有的温控器是用TC表示热电偶,用RTD、Rt表示热电阻;有的用DC表示直流电压。接线时还要注意热电偶、直流电压、直流电流的极性,4-20mA信号还应注意是二线制还是四线制信号,热电阻都要按三线制进行接线。

搞不清楚信号输入端时,可以根据温控器的端子排列规律来查找。对单排接线端子的温控器,在确定温控器电源端子后,信号输入端子就应该在电源端子的另一端。有两排端子的温控器,在确定温控器电源端子后,信号输入端子可能在电源端子的另一端;或者在另外一排端子,不是端子的起端就是端子的末端。信号输入端子很少有在中间端子的。

如果仍确定不了温控器输入端时,可把温控器的输入信号设置为任意一种热电偶的上、下限量程后,参考其他温控器的热电偶接线方式,用电线短接温控器的两个输入端,观察温控器是否显示室温,出现室温显示,说明被短接的这两个端子就是热电偶输入端,也就可以间接判断出热电阻及电压输入端了。

在连接信号输出线之前,要先了解温控器输出配置情况:是继电器触点,还是SSR驱动电压,或者是直流电流等,以便对应接线。有的温控器用output表示输出,简称OUT。电压、电流信号接线时要注意极性。报警信号一般是继电器的触点信号,通常用ALM或AL、EV表示。

用以上方法仍难判断输入、输出端时,可把表芯抽出,通过电路板上的元件分布及排列来查找输入、输出端。有的温控器电路板上有标注,标有R、mV、GndA是热电阻和热电偶输入端,out-、out+是控制输出端,标有Relay1、Relay1Com、Relay2是报警输出端,标有N/24V-是电源输入端。