交流接触器通电后按下启动键接触器不断的吸合断开是什么原因?

[复制链接]

87

主题

315

帖子

488

积分

中级技术

Rank: 3Rank: 3

积分
488
发表于 2020-10-31 00:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常这种故障的原因可能有三点:1、交流接触器自锁线路接线错误;2、系统电压过低或线路压降太大;3、控制线路接触不良。
根据上述可能发生的三点故障,咱们来分析一下具体的原因1、交流接触器自锁线路接线错误
回答第一个问题之前,首先了解一下交流接触器简单的自锁控制接线电气原理图,如下:

图中SB1是停止按钮;SB2是启动按钮;KM□是交流接触器线圈;KM_/_是接触器自锁常开辅助触点。按下启动按钮SB2后接触器线圈得电吸合,通过接触器自身机械传动装置使自锁常开辅助触点闭合,交流接触器完成自锁,开始工作。当自锁点接线出现错误的时候,也就是说,本应该自锁线路接在接触器的常开辅助触点上,由于马虎大意,而接在了常闭触点上,如下图所示:

这种情况下,当你在合闸后,接触器线圈就会得电吸合,虽然得电了,但是接触器机械联动机构却把常闭触点断开了,这时,接触器线圈又会失电断开,在断开的瞬间,常闭触点又会闭合,使接触器线圈再次得电吸合,周而复始,就会发生不断吸合断开的现象。
还有一种可能,就是将常闭触点串联在接触器的自锁线路里了,如下图:

按下SB2后,接触器得电吸合,虽然这时KM常开触点也随之闭合了,但是同时串联在线路里的KM常闭触点也随之断开,接触器线圈失电而断开。当按住启动按钮不动后,也会发生不断吸合断开的现象。
2、系统电压过低或线路压降太大
电源电压不足360V或者更低的时候,导致磁铁吸力不足。或是线路太长,以及线路中有其它正在运行的大型设备,启动时压降太大,当低于85%时,接触器就会发生不断吸合断开的现象。
3、控制线路接触不良
接触器控制线路当中,有很多联锁点,比如热继、接触器辅助触点、按钮接线端子等,有的控制线路比较复杂一点,接入一些其它的电气元件,如时间继电器、中间继电器等等,这些电气元件的触点有的已经锈蚀或烧坏,接线端子螺丝没有紧固出现松脱,都会导致出现接触器不断吸合与断开的现象。
最后总结综述这三点原因,我认为第二种和第三种的可能性比较大。一般来说,有经验的电工师傅在配置线路的时候,不太可能出现第一种情况。另外,在配置线路结束后,都要在投入使用之前试验一下,确认无误后再投入使用。
查找这类故障可以使用万用表测量。