电流这么诡异,问题出在哪里?

[复制链接]

75

主题

288

帖子

436

积分

中级技术

Rank: 3Rank: 3

积分
436
发表于 2020-9-20 21:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我说一个让人困惑的问题,尤其对计量不十分了解的朋友更感到百思不得其解。
   我们进入电工这个行业的朋友们,总会接触到电力的计量问题,不管是家庭用电计量或是企业用电计量,对于接入电流互感器的电力计量或是直进直出的电力计量,想必大家都已经非常熟悉了。
   最近有个同行请教我一个问题,十分困惑,网上也搜索不到答案,于是驱车到我家家里来了,一来好长时间没有聚聚了,想叙叙旧,二来让我帮他解决心中的谜团。
   朋友是厂里的维修电工,兼职一个工业园的电力计量管理。
   他说,一天在查看三相四线多费率智能电表时,发现电表上的A相采样电流是3安,B相采样电流是3.1安,C相采样电流是3安,与这块电表配套使用是300/5的电流互感器,那么A相的实际电流应该是3*60=180安,B相的实际电流应该是3.1*60=186安,C相的实际电流应该是3*60=180安,问题来了,他又用钳流表钳一下三相实际电流,A相是220,B相230,C相是222,为何这两个电流不相等呢?


   好的,现在我正式回答这个问题,希望对朋友及正在看此文的网友提供帮助,解决他们心里的困惑。首先我们要明白一点,电力功率分三种,一是视在功率,二是无用功功率,三是有用功功率,他们三者的关系是有个公式的,也就是功率三角,这里不作多说,简单讲解一下,直角三角形的斜边表示视在功率,两条直角边分别表示无功功率与有功功率,斜边与直角边的夹角表示功率因数。所以就对应三个电流,视在电流,无功电流 ,有功电流,好的,我们平常用钳流表钳的电流都是视在电流,而我们的有功电力计量电度表计量电功率是有功功率,它的内部采样电流采的是有功电流,有功电流当然小于视在电流,所以用钳流表钳的电流要大于有功计量电表内部采样电流乘电流互感器的倍率。
   经过我的解释,朋友豁然开朗,你明白了吗?
   电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!