请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

家电技术网|家电维修论坛|电工学习网-专业家电维修资料

 找回密码
立即注册
查看: 149|回复: 0

漏电保护开关的输入端为什么会被烧断,而输出端没有问题?

[复制链接]

91

主题

318

帖子

499

积分

中级技术

Rank: 3Rank: 3

积分
499
发表于 2020-9-17 07:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里所谓的漏电保护开关输入端的零线被烧断,而输出端的零线却没有任何问题。但是从原理上来说输入端和输出端所经过的电流应该是一致的,而此时输出端的零线并没有被烧断,那么只能说明以下的问题。
    问题①:输入端零线位置瞬间电流过大。导致输入端零线瞬间电流过大的原因,一般都是这个位置的电线接触不良导致的。常见情况就是该位置的电线在安装的时候没有连接到位,导致电线与输入端的接线端子之间存在着接触不良的情况。而导致瞬间电流增大,所以是非常容易烧坏此处位置的。
    问题②:输入端的零线截面积过小。而且这个时候所体现出来的情况就是输入端的零线小于输出端的零线。如果我们输入端选择的是25平方的零线,而输出的总零线的截面积要达到了35平方甚至50平方等等,那么这个时候所出现的问题也是输入的零线被烧断。
    解决措施:①、我们首先要检查100安漏电保护开关的进线端的零线和出线端零线的具体情况。也就是说,进行端的零线的总截面积最起码要与出线端的零线的截面积相等才可以。正常的布线下,一般是进线端要大于出线端的总零线。②、仔细检查漏电保护开关的接线。这时候我们可以使用螺丝刀来紧固各个接线端子,看有没有出现螺丝脱扣而导致无法拧紧的情况。对于这种情况一般都需要更换端子或者更换开关。③、我们还要检查输入端的电线连接情况?因为导线与漏电保护开关进行连接的时候是插入式的。所以有可能出现导线绝缘层被切除的过短,而导致无法与接触片进行连接,出现无法正常传输电流的情况。




上一篇:整流二极管代换原则
下一篇:电源频率50HZ和60HZ对低压电气的影响讨论
家电技术网版主招募 ● 家电技术网总版规则
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|家电技术网 ( 蜀ICP备20012914号-1 )|Sitemap|网站地图

GMT+8, 2021-3-9 03:10 , Processed in 0.050163 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表