漏电保护开关的输入端被烧断,为何漏电保护开关不跳闸?

[复制链接]

82

主题

297

帖子

461

积分

中级技术

Rank: 3Rank: 3

积分
461
发表于 2020-9-15 14:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实对于漏电保护开关输入端的零线被烧断,却没有跳闸,个人认为这是一个非常正常的情况。为什么会说是非常正常的?因为我们如果明白漏电保护开关的工作原理,就明白了其中的原因。下面给大家通过以下两点来进行分析,看完后大家就会明白。
    ①:漏电保护开关的工作原理介绍。漏电保护开关之所以能够正常的实现工作,它主要是检测的是负载端,也就是输出端各个电路中的电流的矢量和。还有就是检测电路中的短路电流,过载电流等等。但是无论检测的是哪种电流,它针对的都是输出侧。只有检测到输出侧存在过载,短路,漏电的情况下,漏电保护开关才会跳闸。
    ②:而此时出现烧断零线的情况是出现在漏电保护开关的进线端。其实进线端的问题也是属于上一级的开关保护的。所以这个时候我们这个漏电保护开关是不可能跳闸的。另外一点就是电路虚接起火发生的时间非常的短,所以也可能没有导致上一级的开关跳闸保护。那么最终我们发现的情况就是100安的漏电保护开关的零线被烧断了,而漏电保护开关并没有跳闸。
    注意问题:①、我们要做好电路的逐级保护。也就是说,我们家中或者是室外的电线都要安装有合格有效的开关。②、还要注意选择合格的与导线相匹配的开关。因为我们的开关其实保护的是导线,如果参数过大起不到保护作用,同样也不会跳闸。