发表于 2020-9-12 09:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于我们这些电工从业者来讲,根据负载功率大小、供电距离及线路压降损耗、使用环境温湿度等条件,经济合理地选取匹配的电缆线,可谓是应得应份的本职工作之一了。无奈现实中,部分电工同行虽然相关资料看了不少,可是偏偏就有“智者千虑必有一失”的时候,以致所选电缆线无法满足实际需求。此番,笔者便为大家带来两例亲历过的此类失误案例,望大家能从中汲取经验教训。
    一、某厂电工同行在为某生产设备选配电缆时,根据下列数据:三相380V电源;负载电动机功率为22KW;供电距离约130m;线路允许压降为5%;功率因数选值为0.85,由此计算出电缆理论额定电流值为39.4A,并以此选择导线最大载流能力为43A(因计算公式相关系数选择问题,故该值仅为约值。特此说明)的10mm2铜质电缆线。然而在该同行按此施工完毕,投入使用不到十几天后,其所选配电缆线居然发生了烧毁故障!
    在排除电缆自身质量原因后,该同行将查询问题答案的入手点再次转移到计算本身上。有道是:当局者迷旁观者清!在咨询完笔者后,该同行才发觉自己竟然遗漏了实际使用当中极为重要的一环——负载电动机的启停频率属于十分频繁的状态!如此一来,电动机启动过程中所产生的5——7倍额定电流值之启动电流,必然不断地冲击按理想状态选择的电缆,时间一长电缆焉有不坏之理!结合实际情况,该同行将电缆改为16mm2后,再无故障现象发生。


    二、再来看,发生在以“接线头工艺”衡量井下电工从业者水平高低的某煤矿,因电缆选型失误而闹出的故障。话说该矿井下引入一套采用RS485串口通信协议控制的联控装置(笔者所在单位生产),在进行主机同四组分机间通信线路(RS485+、RS485-)接线过程中,该矿电工从业者想当然地认为煤矿井下所用阻燃电缆(均为三芯四线式)完全可以胜任。然而在安装完后,此套装置便不定时出现:相关操作失灵;发生无缘无故误动作等故障现象,只搞的该矿埋怨笔者单位的设备为“垃圾”!
    奉命赶到该矿后,笔者一眼便看出了故障症结所在——为了防止电磁干扰,以及井下所特有的地磁干扰现象,本公司产品在使用安装手册中,明确要求通信控制接线必须选择带有金属屏蔽层的互绞通信电缆(视通信距离必要时还要加装补偿电阻),无奈这帮电工技术人员对此置若罔闻,继而出现上面的操作,使得故障现象频发!