描述:我公司装修完毕,发现大厦供电电缆是95平方,160a的空,而我们现在需要单相电大概210a的电流,公司总功率为90kw的需求,电工觉得只能让物业换空开,否则无法使用,而物业不同意更换并且提出建议说,每相电可以接160a电流,他有三相电只要做好三相平衡,总共可以480a电流,足够使用,无需更换,请问一下她们谁说的对?
答:总断路器开关的160A指的就是三相断路器开关的每个触点的额定电流为160A。这里它160A断路器能够承受多大的功率的问题。根据功率等于功率除以电压的计算公式(P=UI),三相断路器的160A的能带35000瓦的功率=35000/220,如果是三相负载它的160A (380电压)能带60800瓦功率。

不过总断路器开关的选择要大于满负荷电流的1.25倍,也就是说断路器开关的160A的开关不能满负荷运行,因为实际运行中会出现一些启动冲击电流,都必须考虑进去。就是说你公司的90KW负荷需要考虑更换一只250A的总断路器开关作为短路、过载保护即可。
一只250A额定电流的断路器开关也只要二百多元钱,其安装的几何尺寸与160A完全一样的,只是断路器开关的触头容量大一些而已。更换它找具有资质等级的电工师傅仅仅需要给一点费用即可,没有必要纠结于这种问题。

而作为95mm2的铜芯电力电缆完全可以满足你公司的90KW负载使用。这种规格的电力电缆在环境温度20℃可以载流量为325A,在30℃时可以载流量为303A,在35℃时的载流量为281A,在环境温度40℃时也可以载流量为257A。简单地说,95mm2铜芯电缆可以带动168KW(千瓦)的负载,没有一点问题。